+8618657514717

Rasprava o problemu uzemljenja visokonaponskog kabela

Jan 09, 2021

Bakreni štit i čelični oklop visokonaponskog energetskog kabela uglavnom moraju biti uzemljeni. Koja je razlika između uzemljenja na oba kraja i uzemljenja na jednom kraju?

Mogu li se čelični oklopi i bakreni štit međusobno zavariti prilikom izrade krajeva kabela?

Mogu li se čelični oklopi i bakreni štit međusobno zavariti prilikom izrade srednjeg kraja kabela?

Više od 35 kv visokonaponskog kabela za jednožilni kabel, jednožilni kabel u napajanju, može stvarati inducirani napon u štitniku, ako su na oba kraja oklopa i uzemljenja štit i petlja formirani između zemlje, proizvest će induciranu struju , zaštitni sloj kabela bit će vrućica, gubitak snage, utjecati na normalan rad linije, kako bi se izbjegla pojava ovog fenomena, metodom uzemljenja na jednom kraju, obično kada je linija također vrlo dugačka u neutralnom uzemljenju i umrežavanju itd.

Prilikom izrade kraja kabela, čelični oklop i bakreni štit zavareni su i uzemljeni odvojeno kako bi se olakšao pregled unutarnjeg štita kabela. Tijekom pregleda unutarnjeg štita kabela primjenjuje se napon između čeličnog oklopa i bakrenog oklopa. Ako može izdržati određeni napon, dokazano je da je unutarnji štit netaknut.

Ako takav zahtjev ne postoji, čelični oklop i bakreni štit mogu se međusobno uzemljiti bez ispitivanja unutarnjeg plašta kabela (zagovaramo uzemljenje nakon zasebnih kabela).

Zašto HV jednožilni XLPE izolirani energetski kabeli trebaju posebnu metodu uzemljenja?

Propisi o sigurnosti napajanja: 35 kV i ispod naponske razine kabela uzemljeni su na oba kraja, jer je većina tih kabela trožilni kabel, u normalnom radu, kroz ukupnu struju kroz tri jezgre

I jednaka je nuli, u osnovi nema protoka izvan aluminijskog presvučenog ili metalnog štitnika, tako da u osnovi nema induciranog napona na oba kraja aluminijski obloženog ili metalnog štitnika, tako da neće biti inducirane struje koja prolazi kroz aluminijski presvučeni ili metalni štit nakon što su oba kraja uzemljena.

Ali kad napon prelazi 35kV, veći dio jednožilni kabela, odnos između žičane jezgre jednožilni kabela i metalnog oklopa, može se smatrati primarnim namotom transformatora.

Kad jednožilna jezgra kabela prolazi kroz struju, bit će linije magnetskog polja umrežene aluminijske ovojnice ili metalnog zaštitnog sloja, tako da će se na dva njegova kraja pojaviti inducirani napon.

Duljina kabelske linije s veličinom induciranog napona proporcionalna je struji kroz vodič, a kad je kabel vrlo dugačak, indukcijski napon na ovojnici zbraja se do stupnja ugrožavanja osobne sigurnosti, došlo je do kvara u vod i pogonski prenapon ili munja pogodi, zaštita će stvoriti visoki indukcijski napon, a može čak i probiti izolaciju plašta.

U ovom će se trenutku, ako je aluminijski paket ili tri međusobno povezana na oba kraja metalnog zaštitnog sloja, u aluminijskoj vrećici ili metalnom zaštitnom sloju pojaviti velika cirkulacija, osnovna vrijednost linijske struje od 50% - 95 %, gubitak oblika, pakiranja ili aluminijskog metalnog zaštitnog sloja vrućeg, to ne samo da troši puno energije, već smanjuje nosivost kabela i ubrzava starenje izolacije kabela, tako da jednostruki kabel ne smije biti uzemljen na oba kraja.

[U nekoliko slučajeva (poput kratkog kabela ili nosača svjetla), dva kraja aluminijske obloge ili metalni štit mogu se povezati međusobno tri puta. Međutim, kada jedan kraj aluminijske obloge ili metalnog štitnika nije uzemljen, slijede sljedeći problemi:

Kad struja groma ili val prenapona duž protoka jezgre, aluminijski paket kabela ili metalni zaslon uzemljenja budu utjecaj visokog napona; kratki spoj sustava, struja kratkog spoja teče kroz žičanu jezgru, aluminijski paket kabela ili kraj izoliran metalnim štitom također se mogu pojaviti viši inducirani napon, frekvencija snage na izolaciji vanjskog plašta kabela može' oštećen, dovest će do uzemljenja s više točaka, formirati cirkulaciju. Stoga, kada se koristi uzemljenje spojeno na jednom kraju, moraju se poduzeti mjere za ograničavanje prenapona na plaštu, kada ugradnja treba biti u skladu s različitim situacijama vodova,

Prema načelu ekonomičnosti i racionalnosti u aluminijskoj vrećici ili određenom položaju metalnog zaštitnog sloja usvaja se posebna metoda spajanja i uzemljenja te istovremeno postavljanje zaštitnog omotača kako bi se spriječio slom izolacije kabelskog omotača. Stoga, visokonaponska instalacija kabelske linije, prema GB50217-1994 kodovima za projektiranje elektroenergetskog kabela, jednostruki kabel metalnog plašta samo je malo uzemljen, malo metalnog plašta induciranog napona ne smije prelaziti 50-100 - v ne poduzimajte nikakve kontakte s sigurnosnim mjerama metalnog plašta manjim od 50 v, poput poduzimanja učinkovitih mjera

Ne smije biti veće od 100 v) i baviti se izolacijom. Ako je napon veći od pravila, metalni plašt nakon stupnjevane izolacije ili izolacije treba uzeti za spajanje na ožičenje međusobnog povezivanja. Kako bi se smanjio jednožilni kabelski vod na induciranom naponu pomoćnog kabela i komunikacijskog kabela u blizini, treba pokušati usvojiti unakrsnu internetsku vezu. Duljina kabela nije dugačka, može se koristiti jednotočkasto uzemljenje. Da bi se zaštitila izolacija plašta kabela, na kraj zaštitnika plašta treba postaviti bez uzemljenja.