+8618657514717

Rasprava o opsegu primjene i odabiru ADSS Power Special optičkog kabela

Nov 04, 2020

Trenutno se ADSS specijalni kabel za napajanje, kao mrežni kanal, široko koristi u komunikaciji optičkim vlaknima u elektroenergetskoj industriji. S velikim kapacitetom i dobrim performansama protiv smetnji, komunikacija optičkim vlaknima može ne samo zadovoljiti potrebe komunikacije i automatizacije u elektroenergetskom sustavu, već i društvu pružiti višak kapaciteta.

Komunikacija optičkim vlaknima ne samo da može poboljšati pouzdanost napajanja, već i postići dobre ekonomske koristi.

To je vrlo ekonomičan način polaganja optičkog kabela pomoću koridora nadzemnih dalekovoda za postavljanje na linijski toranj.

Trenutno postoje dvije glavne vrste optičkih kabela u nadzemnim dalekovodima: kompozitni nadzemni kabel od optičkih vlakana (OPGW) i samonosivi optički kabel (ADSS).

OPGW se obično bira za novoizgrađene dalekovode, a ADSS se često koristi za izgrađene dalekovode.

U usporedbi s OPGW-om, ADSS kabel ima malo ulaganja. Može se postaviti u stanju dalekovoda bez nestanka struje, a projektiranje, izrada i održavanje također su prikladniji. Široko se koristi u dovršenom dalekovodu.

Opseg primjene ADSS kabela

Za nove ili već izgrađene dalekovode od 220 kv i više, te kao koridor komunikacijskog voda, kako bi se osiguralo poklapanje vijeka trajanja komunikacijskih vodova i dalekovoda (više od 30 godina), od pouzdanosti komunikacije, gradnje i optičkih vlakana. održavanje i slično, inženjeri bi trebali odabrati OPGW, magistralni vodovi od 220 kv i iznad dalekovoda je nepovoljan odabrati ADSS kabel.

Za uspostavljene dalekovode od 220 kV i niže, posebno za komunikaciju između regionalne trafostanice, može se uzeti u obzir ADSS kabel.

Inženjeri bi prvo trebali razmotriti pouzdanost ADSS kabela na postojećim dalekovodima, procijeniti vrijeme rada dalekovoda, stupanj starenja tornjeva, izvorne standarde dizajna i druge uvjete, kako bi utvrdili izvedivost erekcije.

Budući da su tehnički propisi za dizajn dalekovoda tijekom godina modificirani, prilagođavani i dopunjavani, teško je provjeriti čvrstoću stupa dalekovoda koji radi dugi niz godina, što postaje ključni problem u uspostavi ADSS-a optički kabel.

Općenito je načelo da se ne utječe na siguran rad dalekovoda, a ne da se smanji pouzdanost prostorije, može se postaviti ADSS kabel.

Stoga autor predlaže da ADSS kabel treba postaviti što je više moguće kako bi se odabrao dalekovod s boljim uvjetima tornja.

Što se tiče proizvoda, trenutno ima domaće ADSS kabelske proizvode i standarde za inspekciju, kao što su nacionalni standard GB / T18899 potpuno srednji kabel za prijenos podataka i standard električne energije DL / T788, potpuno srednji kabel za prijenos podataka, glavni međunarodni IEEE P1222 - GG; svi srednji glasnik za kabel nadzemnog dalekovoda IEEE standard (nacrt) i IEC60794-4 specifikacija - dio kabela 4: točke duž kabela za postavljanje dalekovoda.

U inženjerstvu, domaći standard elektroenergetske industrije DL / T5344 prihvaća elektroenergetsku komunikaciju optičkim vlaknima i DL / T767 cijeli srednji kabel za prijenos podataka (ADSS) s hardverskim tehničkim uvjetima i metodama ispitivanja šarke, ali zasad nije zreo i učinkovit za Propisi / postupci i specifikacije za inženjerski dizajn ADSS kabelskih vodova, tako da dizajn ADSS kablovskih instalacija, samo pozivajući se na važeći standard energetske industrije DL / T5092 GG; tehnički kodeks za projektiranje nadzemnih dalekovoda 110-500 kv GG;

Dva, izbor ADSS kabela

(1) ADSS struktura optičkih kabela

STRUKTURA svjetlovodnih kabela ADSS podijeljena je u dvije kategorije: cijev sa središnjom gredom i cijev s gredama s više slojeva. Uz neke dalekovode s dobrim uvjetima u svim aspektima, općenito bi trebali biti odabrani ADSS optički kabeli s slojevitom cijevnom gredom.

Optičko vlakno u ADSS kablu uvodi se u cijev snopa u valovitom obliku, a zatim se cijev snopa uvija kako bi se dobila uvijena preostala duljina. Optičko vlakno ima odgovarajuću rezidualnu duljinu, što osigurava da optičko vlakno ne dolazi do naprezanja kada je kabel pod normalnim radnim mehaničkim opterećenjem (naime, dizajn nulte napetosti optičkih vlakana) i neće povećati gubitak optičkog vlakna.

(2) ELEKTRIČNE performanse ADSS-a

Vrste ADSS kabela za odabir prve stvari koja će uzeti u obzir zahtjeve za električnim performansama, naime ADSS su prostor veličine induciranog električnog polja (potencijal), jer ADSS kabel radi u blizini visokonaponske linijske žice, žice koja okružuje prostor elektromagnetskih polja, optičkih vlakana kabel do kabelske spojnice kabela između vodiča i zemlje u položaju potencijala prostora, zbog magle, rose ili slabe kiše, navlažite prljavštinu otpora na vanjskoj površini omotača kabela da biste stvorili sloj.

Pod djelovanjem svemirskog potencijala, protok ovojnice između površine svjetlovodnog kabela na hardveru za uzemljenje stupa ima struju, trenutnu vrućicu uzrokovanu isparavanjem vlage, čine mali dio površine vanjske suhe ovojnice optičkog kabela, blokirajući struju, kada je suha, s potencijalom da dosegne određenu visinu, dogodilo se iz lučnog pražnjenja, to je luk suhog pojasa.

Toplina koju generira može uzrokovati da umreženi polimer postupno gubi silu vezanja i stvara koroziju, a omotač će se topiti u rupama.

Ova pojava ili kvar naziva se korozija plašta ili električno označavanje, što u ozbiljnim slučajevima može dovesti do pucanja kabela.

Vrsta vanjskog plašta koji se koristi u ADSS-u ovisi o prostornom potencijalu mjesta ugradnje kabela, a povezana je s naponskom klasom dalekovoda, strukturom tornja, rasporedom žica i rasporedom faza, itd.